Система вентиляции

BorisBBS M
Бывалый
Аватара
BorisBBS M
Бывалый
Возраст: 39
Репутация: 10
Сообщения: 234
Откуда:
Откуда: г.Владикавказ-Томск

Сообщение #81 BorisBBS » 01.04.2013, 20:06

pvf писал(а):Если хотите по уму, делайте выход на улицу равный диаметру вент-ра, воздуховод в помещении к вент-ру такой же по площади сечения, после первых "решёток" (от вент-ра) можно уменьшить на 20-30% (не относится к диаметрам меньше 160мм). как-то так.

Все верно и желательно не ставить переходов как минимум ближайшие 70 см, а лучше 1метр. ( на 315 движек)

vovaka M
Бывалый
Аватара
vovaka M
Бывалый
Возраст: 64
Репутация: 67
Сообщения: 989
Имя: Владимир
Откуда:
Откуда: Новороссийск

Сообщение #82 vovaka » 01.04.2013, 20:38

BorisBBS писал(а):Vovaka. вы заставляете попотеть ))) Скажу честно, с термином эжекции встречался только в универе и то поверхностно, попробую чтонибудь отыскать, но эту инфу вы и сами подчерпнете из гугла, а так чтоб какойнибудь знакомый знающий в этом деле толк...- такого извените нет. Это к разрабам крыльчатки и потоковых сопративлений, кем я к сожалению не являюсь. Вобщем простите но на ваш вопрос у меня ответов ни одного.
Спасибо за ответ.Будем искать.

pvf M
Бывалый
pvf M
Бывалый
Возраст: 43
Репутация: 23
Сообщения: 306
Имя: Павел
Откуда:
Откуда: 28ru

Сообщение #83 pvf » 03.04.2013, 11:08

BorisBBS писал(а):pvf писал(а):ставь вент-р не меньше 1500 м3/ч. а что дешевле? такой плоский канал или канал. труба на 110? если труба, ставь её.
Чтото я давненько не заходил, заработался...
А теперь по поводу цитаты. Ребят, вы что правда хотите запихать 1500 кубиков в воздуховод диаметром 110???...

pvf писал(а):система работать будет...в нагрузку, с потерей мощности, но будет. только переходы с большего на меньший диаметр ищите как можно плавнее.

vovaka M
Бывалый
Аватара
vovaka M
Бывалый
Возраст: 64
Репутация: 67
Сообщения: 989
Имя: Владимир
Откуда:
Откуда: Новороссийск

Сообщение #84 vovaka » 03.04.2013, 18:36

BorisBBS писал(а):Чтото я давненько не заходил, заработался...
А теперь по поводу цитаты. Ребят, вы что правда хотите запихать 1500 кубиков в воздуховод диаметром 110??? если да, то у вас ни чего не выйдет, пропускная способнасть сотки при средне давлении двигателя 350-400 кубиков всего. Отсюда вывод вы туда хоть какой движок (среднего давления) поставьте, больше чем есть он не пропустит. Для 1500 кубиков подходящий воздуховод диаметром 315мм, минимум 250 и тот шуметь будет как невменяемый.
Согласен на все 100% , у меня 1200 кубиков на 250 трубу пластиковую, +3 поворота под 90 градусов ,душит процентов на 30-40!

Igorchiks M
Бывалый
Аватара
Igorchiks M
Бывалый
Возраст: 40
Репутация: 12
Сообщения: 237
Имя: Игорь
Откуда:
Откуда: Латвия

Сообщение #85 Igorchiks » 03.04.2013, 19:04

BorisBBS Я собираюсь в гараже мини камеру строить шырина-1,5м, длинна-2м , высота-2м, в стол хочу канальныную вытяжку встроить, сколько кубиков мне надо и диаметр каналов? 1000к достатачно?

BorisBBS M
Бывалый
Аватара
BorisBBS M
Бывалый
Возраст: 39
Репутация: 10
Сообщения: 234
Откуда:
Откуда: г.Владикавказ-Томск

Сообщение #86 BorisBBS » 04.04.2013, 06:50

Igorchiks писал(а):BorisBBS Я собираюсь в гараже мини камеру строить шырина-1,5м, длинна-2м , высота-2м, в стол хочу канальныную вытяжку встроить, сколько кубиков мне надо и диаметр каналов? 1000к достатачно?
Для перестраховки ябы посоветовал всеже порядка 1400-1600 но суть не в этом, что у вас с приточкой будет? вот в чем вопрос. Если приток соответствует вытяжке (1000 минимум) то все пройдет нормально и 1000кубиков должно хватить для работы по маленьким деталям. Диаметр воздухавода 250. Да кстате на вытяжку канальник не советую тем более на стол через пару лет прейдется менять, лучще осевик (улитка) плюс у них и в том, что по давлению они выше чем канальники.

Igorchiks M
Бывалый
Аватара
Igorchiks M
Бывалый
Возраст: 40
Репутация: 12
Сообщения: 237
Имя: Игорь
Откуда:
Откуда: Латвия

Сообщение #87 Igorchiks » 04.04.2013, 09:15

BorisBBS писал(а):BorisBBS » Сегодня, 08:50



Igorchiks писал(а):BorisBBS Я собираюсь в гараже мини камеру строить шырина-1,5м, длинна-2м , высота-2м, в стол хочу канальныную вытяжку встроить, сколько кубиков мне надо и диаметр каналов? 1000к достатачно?Для перестраховки ябы посоветовал всеже порядка 1400-1600 но суть не в этом, что у вас с приточкой будет? вот в чем вопрос. Если приток соответствует вытяжке (1000 минимум) то все пройдет нормально и 1000кубиков должно хватить для работы по маленьким деталям. Диаметр воздухавода 250. Да кстате на вытяжку канальник не советую тем более на стол через пару лет прейдется менять, лучще осевик (улитка) плюс у них и в том, что по давлению они выше чем канальники.


Приточка? Хмммм я думаю просто какойто фильтр в самой камере, как говоритса самовсос с гаража, а в гараже есть еще одна труба тока там диаметр если неошибаюсь 100мм. Как вот поступить Борис?

BorisBBS M
Бывалый
Аватара
BorisBBS M
Бывалый
Возраст: 39
Репутация: 10
Сообщения: 234
Откуда:
Откуда: г.Владикавказ-Томск

Сообщение #88 BorisBBS » 04.04.2013, 13:43

Ну насчет естественного притока я уже писал (смотрим переточные решетки на 3ст. ) сотку в самом гараже прейдется поменять как минимум на 250 и вытяжной движек ставить 1500 кубиков +-100 воздуховод соответствующий 315мм.

BorisBBS M
Бывалый
Аватара
BorisBBS M
Бывалый
Возраст: 39
Репутация: 10
Сообщения: 234
Откуда:
Откуда: г.Владикавказ-Томск

Сообщение #89 BorisBBS » 04.04.2013, 13:48

Да вот еще что на приточную трубу в гараже поставь клапан на зимний период времени. Клапан открыл, включил вытяжку, отработал, проветрил помещение, выключил движек, закрыл клапан. Иначе просто будеш отапливать улицу.

Igorchiks M
Бывалый
Аватара
Igorchiks M
Бывалый
Возраст: 40
Репутация: 12
Сообщения: 237
Имя: Игорь
Откуда:
Откуда: Латвия

Сообщение #90 Igorchiks » 04.04.2013, 14:07

BorisBBS писал(а):BorisBBS » 8 минут назад



Да вот еще что на приточную трубу в гараже поставь клапан на зимний период времени. Клапан открыл, включил вытяжку, отработал, проветрил помещение, выключил движек, закрыл клапан. Иначе просто будеш отапливать улицу.

BorisBBS А приток лудше ставить ближе к фильтру или по дальше штоб зимой холодный воздух напримую в камеру несасало?

BorisBBS M
Бывалый
Аватара
BorisBBS M
Бывалый
Возраст: 39
Репутация: 10
Сообщения: 234
Откуда:
Откуда: г.Владикавказ-Томск

Сообщение #91 BorisBBS » 04.04.2013, 14:35

Вообще лучще всего напрямую в камеру через фильтр, В камере находишся не долго и пусть она будет прохладной ( сразу все тепло не уйдет если помещение прогрето) а фильтр должен быть встроен в сам воздуховод ( примеры канальных филтров я тоже гдето тут выкладывал)

Igorchiks M
Бывалый
Аватара
Igorchiks M
Бывалый
Возраст: 40
Репутация: 12
Сообщения: 237
Имя: Игорь
Откуда:
Откуда: Латвия

Сообщение #92 Igorchiks » 04.04.2013, 14:48

BorisBBS писал(а):Вообще лучще всего напрямую в камеру через фильтр, В камере находишся не долго и пусть она будет прохладной ( сразу все тепло не уйдет если помещение прогрето) а фильтр должен быть встроен в сам воздуховод ( примеры канальных филтров я тоже гдето тут выкладывал)

Борис большое спосибо, перечитал весь отдел, всё ясно стало буду рисовать проект! :)

plohish74 M
Бывалый
Аватара
plohish74 M
Бывалый
Возраст: 42
Репутация: 53
Сообщения: 665
Имя: Леха
Откуда:
Откуда: Миасс Чел.обл

Сообщение #93 plohish74 » 28.05.2013, 17:04

Помещение примерно 15 куб.м(2х3х2.5), есть два(1-приток, 2-ой отток) электровентилятора осевого УВО 2,6-6,5 http://www.kiprip.ru/UVO.html. Вроде как по объему с 15 кратным обновлением воздуха получается производительность 225, сей вентилятор имеет производительность 250 кубов, но вот по давлению непонятно, достаточно ли сих девайсов для обеспечения достойной циркуляции воздуха в моей мастерской !!!
Мы в соцсетях.http://vk.com/rst174 http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/plohish74/

pvf M
Бывалый
pvf M
Бывалый
Возраст: 43
Репутация: 23
Сообщения: 306
Имя: Павел
Откуда:
Откуда: 28ru

Сообщение #94 pvf » 29.05.2013, 14:45

plohish74 писал(а):достаточно ли сих девайсов для обеспечения достойной циркуляции воздуха в моей мастерской !!!

Нет, в воздуховоде от их производительности ничего не останется, а фильтр приток добьёт!
Какие работы ведутся в помещении?

plohish74 M
Бывалый
Аватара
plohish74 M
Бывалый
Возраст: 42
Репутация: 53
Сообщения: 665
Имя: Леха
Откуда:
Откуда: Миасс Чел.обл

Сообщение #95 plohish74 » 29.05.2013, 16:00

pvf писал(а):Какие работы ведутся в помещении?
Малярные, там же ванна стоит и сушка. Вобщем все работы связанные с аквапринтом. С местом у меня поблема, поэтому все компактно.
Мы в соцсетях.http://vk.com/rst174 http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/plohish74/

pvf M
Бывалый
pvf M
Бывалый
Возраст: 43
Репутация: 23
Сообщения: 306
Имя: Павел
Откуда:
Откуда: 28ru

Сообщение #96 pvf » 29.05.2013, 16:21

plohish74 писал(а):Малярные, там же ванна стоит и сушка. Вобщем все работы связанные с аквапринтом

:shock: 6 м2 :shock:

перечитай все по вентиляции и определись по зонам, от них и тяни вытяжку, приток сосредоточь в районе малярки.

пример зонта для покраски /viewtopic.php?f=37&t=958&start=20

plohish74 M
Бывалый
Аватара
plohish74 M
Бывалый
Возраст: 42
Репутация: 53
Сообщения: 665
Имя: Леха
Откуда:
Откуда: Миасс Чел.обл

Сообщение #97 plohish74 » 29.05.2013, 17:51

покрасочный стол- зонт с нижним оттоком я уже сваял, осталось обшить, какое давление должно создавать вытяжное оборудование в Кпа? Маюсь с выбором, боюсь купить недостаточно мощное, ну и за излишки переплачивать не охото.
Мы в соцсетях.http://vk.com/rst174 http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/plohish74/

pvf M
Бывалый
pvf M
Бывалый
Возраст: 43
Репутация: 23
Сообщения: 306
Имя: Павел
Откуда:
Откуда: 28ru

Сообщение #98 pvf » 30.05.2013, 03:18

plohish74 писал(а):какое давление должно создавать вытяжное оборудование в Кпа?

В кПа, много (но не плохо) :)
В Па, от 500 (если воздуховод не длинный).

movie46
Новичок
movie46
Новичок
Репутация: 0
Сообщения: 1
Имя: movie46
Откуда:

Сообщение #99 movie46 » 12.06.2013, 11:06

Привет. Мне хотелось бы вам подсказать компанию, которая занимается продажей вентиляторов по очень приемлемым ценам. Сроки поставки оборудования, вентиляторы, тепловые завесы, воздуховоды и др. как правило не превышают более 3 дней после оплаты. Так что можете смело обращаться в компанию "Супер вентилятор": http://superventilator.ru/

zapas M
Гуру
Аватара
zapas M
Гуру
Возраст: 48
Репутация: 274
Сообщения: 946
Имя: Константин
Откуда: Новокузнецк
Сайт ВКонтакте

Сообщение #100 zapas » 17.06.2013, 13:51

BorisBBS, pvf, проконсультируйте по камере.
Имеется камера 2*2*2=8м3, канальник 960м3, д200. Ниже приложена схема(сорри за корявость).
Вопросы:
1) при данной схеме, хватит ли мощности данного вентилятора для камеры?, какого размера необходимо окно (с фильтром из сентипона) для пассивной приточки при данном вентиляторе?, какой нужен тройник 200*200*200 или 200*200*?(отвод на ванну), какого типа клапан/шибер лучше установить?
2) если позже дорабатывать до приточно-вытяжной системы какой мощности/диаметра ставить вентиляторы на всас/вытяжку?, что нужно доработать/изменить в этой схеме?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.